UIOT벽스위치 설치 후 화장실 환풍기 끌때 불이 들어왔다 나가요

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 6,736회 작성일 21-06-28 09:51

본문

환풍기 AC모터가 멈출때 역전류가 흘러서 그렇습니다.

환풍기에 캐패시터를 설치 하시면 조치가 됩니다.